2016-03-10
假设一个调节阀控制的系统只有P调节,P值是0.5:设点值是1000,那么当系统稳定时,调节阀开度应是多少?静态误差又应该是多少?
我看有个资料上说的比例度是,误差与整个量程的百分比达到P值时,阀门开度为100%,比如P为0.5那么就是误差达到整个量程的50%时,阀门全开。是这样的么?
评论3
楼主 2016/3/15 18:50:10
P是指比率,1000应该是测量仪表设定控制点,应该还有单位,比如你的1000是指流量,那么你的阀门在自动控制情况下,使流量保持在1000这个点上。系统稳定中,阀门的开度取决于你的阀门特性和流量系数。
楼主 2016/3/16 14:47:22
P值就是指比例调节作用,即调节器的输出与输入两者成比例关系。比如P为0.5,就是说被调参数变化了量程的50%时,阀门全开。
楼主 2016/3/16 18:50:44
这个~~~~~~~如果您是干仪表的,还是改行吧。