2016-03-16
气关型的气动调节阀,前几天同事对阀内漏量做检测,发现内漏量严重超限。我个人认为气关型阀本身常态就是有一定开度的,失气全开,那么测其全关条件下内漏量没意义。如果应用环境真的经常需要阀在全关的状态,真的需要内漏很小甚至不内漏,那么选型的时候就应该是选择气开阀!请高手赐教
评论5
楼主 2016/3/17 7:57:04
气关阀(常开式)顾名思义就是阀门没气,没电的情况下处于打开的状态。其实把我觉得测试阀门内漏的情况,其实常开和常关的都是可以的,这个是厂家出厂要做的必要测试,如果出厂之前测试泄露都不做,谈何合格呐。其实调节阀有泄露,一般泄露很小,如果担心泄露影响生产的话,建议在阀前和后装一个手动阀就可以了,因为调节阀用的越久泄露的几率就越大,这个取决于你的调节频率以及介质的特性和工艺条件。
楼主 2016/3/17 18:39:23
您这个气关阀是什么结构的?单座,套筒还是其他?如果底下卡了东西或者给20MA信号但没有接触到密封面泄漏的可能性更大
楼主 2016/3/20 11:43:12
调节阀泄露是正常的,一般调节阀的泄露等级为三、四级。不过现在有好多用户将调节阀当切断阀使用,要求“0”泄露,是不合理的。
楼主 2016/3/20 15:59:50
调节阀选型时考虑的是工艺故障安全是阀门的状态,而不是全关时的泄漏量,至于泄漏量,只要阀门质量过关是可以胜任的
楼主 2016/3/25 20:21:35
气开、气关、跟调节阀的泄漏量是没关系的,这只是工艺要求的一个故障位。不管气开或气关,只要泄漏等级一样,允许的泄漏量是一样的!