2016-03-21
今天维修一设备 操作面板部分指示灯微亮 与指示灯对应的s7-300输出模块也微亮 监控p?l?c程序时并未有输出信号 经查为-24伏虚接所致 请教老师们这种故障的形成原理是什么呢
评论5
楼主 2016/3/21 15:43:29
在负载上加个反向二极管。
楼主 2016/3/22 10:13:01
发光二极管有微安电流通过就能发亮,电路中一定有漏电流通过。
楼主 2016/3/26 16:52:15
有可能强电干扰,远离强电
楼主 2016/3/27 16:55:57
好像楼主说的这种虚接微亮我没有遇到过,只是遇到过强电干扰导致的的微亮!
楼主 2016/3/27 21:29:08
在负载上加个反向二极管。!