  一、如何自动初始化
  一台新的定位器,如6DR####,上电。


  若:NOINI闪烁,则表示为进行初始化!


  按组态键(图中箭头所指)大于5s,进入下一个界面。(参数1)


  一般默认是的直行程,根据现场情况进行确定。(不知何为直行程何为角行程,请在站内查询)通过第二个按键,可切换到角行程。


  通过短按方式键,可切换33°、90°。


  对于角行程执行季候,选择90°,对于直行程大于25mm,选择90°。

  所选的角度要与传动比率选择器相对应!


  【在90°时,从定位器正面,顶部,可看见黄色的传动比率选择器在上方;在33°时,可看见传动比率选择器在下方】


  参数3,阀杆范围,西门子ps2出厂默认为OFF。


  对于角行程选择OFF,对于直行程可选OFF,或根据实际行程选择相应长度。
  (实际行程见阀门铭牌所示)一般遵循大一级的原则选择,eg:实际是17mm,这里就选择20.0。
  参数4,自动初始化,默认为no。


  按“+”键超过5s,进入自动初始化状态


  此时就不要再动任何按键了。
  初始化有五步:RUN1、2、3、4、5,显示FINSH即表示初始化已经全部完成。


  初始化完成后,按组态键(方式键)5s,进入运行状态。
  二,自动初始化中错误的排除。
  RUN1状态下出现ERROR故障,执行机构不动作,查气路、安装原因。Eg:风压过小,反馈没拧紧、气路接反等。
  RUN2状态下出现


  当出现这个代码的时候,可通过滑动夹紧的手轮来调节。把P值应在5-10之间,同时上图的代码中出现“0”之后,退至参数4,重新进行初始化。


  如果以上还不能解决,可以通过更改比率选择器的方式。(这个一般很少出现)
  在RUN2状态下出现UP1的代码后,请将P值调到90-95之间。(如果是角行程的话,会出现90-95的代码,注意观察)退至参数4,重新进行初始化。
  在RUN2状态下出现MIDDL故障代码,这个时候通过按键,将阀门驱动到行程的中间位置,退至参数4,重新进行初始化。
  在RUN2状态下出现U-d〈,这个就是定位器的反馈轴转角不够,其数据要〉25°;或者将参数2中的角度与传动比做适当更改,然后重新初始化。
  在RUN3状态下
  U  1.3
  NOZZL
  或
  d  1.8
  NOZZL
  这个故障,通过调节排气量来解决。