Drive Monitor和simovis软件的区别是什么呢,希望老手给解答一些,谢了
评论5
楼主 2016/3/25 8:03:35
1、通过 SIMOVIS 创建的所有文件 (文件扩展名为 .DNL) 也可使用 DriveMonitor 来处理。通过 DriveMonitor 打开 SIMOVIS 文件时,用户只需输入少许补充信息即可。
2、通过 DriveMonitor 创建的 DNL 文件不能用 SIMOVIS 处理;
3、记得有DOS版的SIMOVIS
楼主 2016/3/27 13:07:26
现在还用simovis?好多年前的事情了吧。
楼主 2016/3/30 19:59:17
建议还是当时用的什么调试软件,就不要改变了。还接着用。除非装置版本与调试软件的版本是同时期发布的。比如,现在用STARTER也可以调试MM440,但是我只用STARTER调试G120和S120,而MM440和6SE70以及6RA70我仍然用原来的调试软件DRIVE MONITOR。
楼主 2016/3/31 19:08:55
当初DRIVEMONITOR刚推出时,迟迟不舍得扔掉SIMOVIS。
现在,用starter,感觉drivemonitor除了速度快,与starter比没有一点优势了。
回到本楼主题:drivemonitor向下兼容simovis,凡是simovis能干的活,drivemonitor都能干。
而starter不一样,它只适应SINAMICS系列及MM4系列,对于6SE及6RA系列,真的是无能为力,挺遗憾的
楼主 2016/4/1 20:39:45
starter这个软件也不是伴随着SINAMICS而出现的。在mm系列就已经存在starter.