为什么我发的这个图片上面,气动调节阀上面要并连一个截止阀呢?
评论6
楼主 2016/3/31 13:20:56
这是近路啊,为了检修检查或故障时无法使用进行的准备
楼主 2016/3/31 19:14:22
都是这么设置的,方便更换维修。
楼主 2016/4/2 13:48:59
都是这么设置的,方便更换维修。
楼主 2016/4/2 18:22:35
截止阀那个叫“调节阀的副线阀”,在调节阀切出维修时可以用副线阀控制以维持正常生产,截止阀的调整流量的性能比较好,调节阀的副线阀通常都是用截止阀。
对于风开阀,在调节阀失电或失风时,也需要用副线阀调节维持生产。对于风关阀,失仪表风时需要关小其前(或后)手阀来维持正常生产。
楼主 2016/4/2 18:23:01
当气动阀需要维修时,将气动阀两旁的阀门关死,将旁路阀门打开,维持管线正常运行工作,然后拆下气动阀进行维修。