控制工程师论坛

电机与运动控制

气动放大器常见故障排查

wuwei01
wuwei01

2016-03-29

  气动放大器:
  接受定位器出口压力信号,按相同压力直接提供大的流量给执行机构,用于加快阀门动作速度的装置。
  动作原理:
  从减压阀输入气源压力(Supply),信号接口端输入信号压力(Input Signal),那么如下图上方膜片③受到压力,使膜片组合件向下移动,同时阀芯⑦也会向下移动。这时输入压力通过阀芯底座通路流入到输出接口(Output)并输入到执行机构。当输出压力增加到和信号压力相同时,阀芯⑦重新上升,最总信号压力和输出压力保持相同。相反,输出压力大于信号压力,则膜片组合件向上移动,输出压力会通过阀芯上方空隙向排气环④排气。根据信号压力而变化的输出压力的灵敏度可以通过调节螺丝①进行调解,通过调节可以改善系统的稳定性。


  结构图:

 


  配管图:


  常见故障排查:.
  定位器输入信号阀门不动作时
  ①、确认减压阀是否正确给定位器和气动放大器供气。
  ②、确认定位器的输出压力是否正常。
  ③、确认气动放大器的进气口和出气口是否被异物堵住。
  定位器输入信号时阀门动作不平稳时
  ①、确认阀杆摩擦力是否太大。
  ②、确认执行机构选型是否过小。
  定位器输入信号时阀门上下振动时
  ①、减小阀门摩擦力。
  ②、选择比目前尺寸大的执行机构。
  ③、反时针旋转气动放大器的调节螺丝,减小气动放大器的灵敏度。   
  定位器输入信号时阀门动作非常缓慢时
  ①、确认减压阀的设定压力是否过小。
  ②、确认执行机构的气路是否被异物堵住。
  ③、确认产品的信号气路是否漏气。
  ④、顺时针旋转产品上方的调节螺丝,提高产品的灵敏度。