2016-03-30
现在有一套电路要在变频驱动板和电机间加个接触器通断,接触器的作用是在电机转到一定的转速后,立即断开接触器,测试电机端的性能。但这样问题就来了:像这样突然断开变频驱动板和电机,很容易损坏驱动板,所以有人提出在接触器的一端并联阻容消除突然断电时的一些干扰,请问,阻容是并在驱动器端还是并在电机端的好?
评论5
楼主 2016/3/30 16:15:18
保护变频器,我觉得是变频器输出端加电抗器,然后断开的时候--打开变频器的制动单元
楼主 2016/4/5 10:14:42
应该在接触器两端并联阻容吸收电路
楼主 2016/4/5 16:37:46
震撼!
楼主 2016/4/5 20:42:52
有图有真相,真不错,谢谢楼主分享
楼主 2016/4/5 20:47:23
真心不错,收藏