FWD端子失效,改成REV和DCM,并更改输出线序,但点动方向改不过来,求助,看说明书04-04多功能輸入指令一中的2929 寸動運轉選擇(正轉/反轉) 此參數功能只能配合外部端子JOG 動作時才有效,不知道怎么用,求助大侠
评论5
楼主 2016/3/31 13:19:39
设置这个参数---02-04 電機運轉方向設定 00:可反轉 00-----正反转皆可 先看看你现在的,改成另外的即可
01:禁止反轉
02:禁止正轉