2016-03-31
AC36V经交变直整流器后变为DC48V后,经电机控制器控制1.5KW直流无刷电动机,我想问一下,我准备要选一个直流空开和熔断器,请问题如何选型,是按直流计算?电流=功率/48V 公式计电流选空开和熔断器吗?
评论7
楼主 2016/3/31 13:57:50
直流启动电流是额定电流的10倍左右
楼主 2016/4/4 16:21:42
48V电压时灭弧相对容易,所以可选交流断路器代用。DZ47-60 63A 选D型的, 担心灭弧,可选3P的串联使用。
直流断路器选ZD型60A
楼主 2016/4/5 19:27:34
即是取电机额定电流十倍选型,我想问一下它经过了一个电机控制器,还是这样选吗
楼主 2016/4/7 21:10:52
瞬时启动得时候是10倍
楼主 2016/4/10 12:41:40
谢谢楼主,无私奉献的精神。
楼主 2016/4/10 14:46:53
继续观看高手解答!
楼主 2016/4/20 10:32:15
建议在变压器前加空开,这样更安全一些。