2016-04-06
STARTER V4.4 配置 CU320-2DP为什么找不到6SL3130-6AE21-0AB0电源模块。急求,先谢谢大家
评论5
楼主 2016/4/6 8:11:09
电脑罢工,没法操作。。抱歉
不过看了看6SL3130-6AE21-0AB0电源模块 产品停产 2013年3月25日
starter 4.4的很高了,,应该是14年的软件吧,
它的替代产品6SL3130-6AE21-0AB1 估计这个可以组态的吧。、
楼主 2016/4/6 8:11:54
你说的型号我也找不到啊,请大神指点,本人初学
楼主 2016/4/6 9:30:20
这个模块上面不带通讯口,所以不能组态,也不需要组态。
楼主 2016/4/7 21:30:32
大神教教这个型号的整流模块怎么工作,具体的接线。上面有X21 和 X22
楼主 2016/4/10 12:52:09
嘻嘻,也就是说是纯整流的电源模块。
关于它的接线,不是有推荐的接线图吗?楼主不会来一点资料自学习能力都没有吧?西门子的说明书一般都是两个部分,一部分叫参数表;还有一部分叫操作手册。安装接线部分在操作手册。还是自己先看看吧。