2016-04-14
当M8.7断开时Q0.3硬件有输出。外部接线没问题
评论5
楼主 2016/4/14 15:56:11
你说 一下 背景 :
哪个 硬件 上的 输出点。
楼主 2016/4/14 16:38:05
200Smart Plc Q0.3有输出。程序上是没有输出的
楼主 2016/4/14 17:00:04
交叉应用查一下这个线圈是不是被用了,如果用了的话并且在这个程序的后面调用的话你这边没有任何作用。另外把输出点线拖掉看看是不是外部电源给过来的电。还有个可能就是这个块不调用了,如果块不调用输出保持最后一次输出状态除非有其他地方复位状态。
楼主 2016/4/14 17:22:52
不是双线圈问题了
楼主 2016/4/14 17:31:17
在线观察下是不是强制输出,复位后还有输出肯定是有地方占用着