2016-04-16
现场有一台315KW S120变频器,电机功率250kw,380V,最近出现重载加到最大转速时,电流波动很大200到600A之间来回波动。而且频率上下也有2HZ的波动,但是速度给定和反馈几乎无波动。但是空载时电流波动很小。希望大家给帮忙分析一下,谢谢了。
评论6
楼主 2016/4/17 8:48:29
带的什么负载?
楼主 2016/4/17 13:50:24
最好能有曲线截图,方便大侠帮你查找原因
楼主 2016/4/18 15:26:55
空载时电流波动小,带负载的时候波动大,只能说明你的负载上的问题,还是要检查清楚负载吧!还有如果你的负载是皮带带动的,皮带松动也会波大。或者你用钳表测量一下实际的电流是否与你在变频器看到的一致吧!
楼主 2016/4/19 21:43:36
矿井提升机,拉的矿石
楼主 2016/4/22 19:59:28
有制动电阻么?有的话把Vdc controller关了试试.