低压配电室要恢复双回路供电,断开低压母联,合一段进线断路器,手动电动都无法合闸。一段进线断路器小车开关在摇进的时候,其行程机构的指示状态没有跟随摇进做跟进指示,一直在分断或者是在实验位置,状态指示有三个状态指示,一个是分离,一个是实验,一个是连接位置。造成操作人员在摇小车开关时没有大胆的摇进,一个是怕使劲的摇会加剧损坏小车开关齿轮机构,最后大胆的往里摇进,合闸成功。合闸成功的这一次和前几次,小车开关摇进的位置就差有一一厘米的距离,造成合闸不成功。
评论5
楼主 2016/4/30 16:15:07
经常操作的人知道,要均速摇进,到后面一点距离有明显吃力时就要用力摇进才能插入卡槽,这是常识
楼主 2016/5/3 9:27:20
后来操作成功了,而且过程较为仔细,不错;有使用经验了,就好些。
谢谢介绍!
楼主 2016/5/3 9:27:31
后来操作成功了,而且过程较为仔细,不错;有使用经验了,就好些。
谢谢介绍!
楼主 2016/5/9 12:30:27
感谢分享经验,楼主继续
楼主 2016/5/10 19:01:06
非常感谢楼主