2016-05-01
我这边用一个西门子KTP1200的触摸屏和1512PLC走Profnet通讯,刚开始开机运行正常,但是,设备断电2天左右再上电,触摸屏就和PLC通讯不上了,把触摸屏断电重启了一下,又能通讯上了,这个情况一直存在。设备运行中是不会掉线的,就是长时间断电,然后第一次开机的时候才会掉线,我用这个触摸屏和1200PLC通讯正常,就是和1512PLC通讯时会出现这个情况,出现掉线情况时,触摸屏网口上的绿色指示灯也处于闪烁状态(正常时该是常亮的),而且,掉线期间用博途软件在线访问触摸屏,博途提示不可访问,必须过段时间重新插一次网线才能和电脑连上。请问该怎么解决这个故障啊
评论5
楼主 2016/5/2 7:51:19
你用什么样的网线和插头,是西门子的吗?
楼主 2016/5/2 9:36:32
不是西门子的,网线和插头都带着屏蔽,而且和1200PLC通讯很正常
楼主 2016/5/2 9:37:17
网路拓扑是什么结构?
楼主 2016/5/4 7:13:19
KTP1200 触摸屏的 profinet 硬件接口故障
或者 KTP1200 触摸屏 的 Firmware 与 博途软件, S7-1500 有兼容问题
你有KTP1200 触摸屏 的源程序吗?