PNP型三线常开的接近开关如何串联使用?,有人熟悉吗?
就是n个这样的接近开关检测都到位了在输出一个有效信号,以减少PLC输入口的数量。
那位师傅能够指点一下?
评论5
楼主 2016/5/3 20:47:30
可以使用一个接近开关来控制另一个接近开关的电源来实现串联
10来个估计没问题 ,多了有压降
24V会降到20V左右
楼主 2016/5/8 7:55:26
无论3线还是2线都不能直接串起来用,不是电流问题,是这样串会影响加在接近开关上的工作电压,使接近开关不能正常工作。
一个最简单的处理办法是用与门或与非门IC,连接所有接近开关,当所有接近开关都是高电平时,才有输出。