2016-05-05
公司新到一台 110KW 的变频螺杆空压机,现在是从配电房拉到现场的一般 90 平的线,使用了 8 年了,请问能直接使用于这台 110 KW 的螺杆变频空压机上吗 ?
原来柜子里是 400 A 的总断路器,下面的 空压使用 200 A 的够用不 ?
评论4
楼主 2016/5/6 9:52:27
看空压机参数,400A总开关带110Kw没问题,200A空开小了。
楼主 2016/5/6 13:03:40
开关偏小,线能将就用,最好是加一级
楼主 2016/5/6 16:15:32
如果加装无功电容还是不错的选择!
楼主 2016/5/7 13:02:19
200A的空开是有点小,但你的空压机是变频的话应该是可以的