控制工程师论坛

工业以太网

工业交换机电源故障虚焊问题初探

xym050506
xym050506

2016-05-10


众所周知,电源是工业设备中最容易出问题的,工业交换机亦如此。在公司专业维修工业以太网交换机,经常遇到各种各样的电源故障,其比例估计不低于50%。这里与工控网友分享工作中常遇到的一类电源故障:虚焊。

提到虚焊,做维修的都会深有感触:设备时好时坏,是不是哪虚了?电源虚焊故障又都是什么现象呢?针对工作中常遇到的电源故障问题可分成如下两大类:

 

一.不加电或有时不加电

设备上电后无任何反应,通常这是电源输入部分出现问题了。

工业设备因电磁兼容需求通常会对设备输入电压做一些处理,其中共模贴片电感就是常用到的一个器件,有时甚感纳闷:这么大且只有4个焊点的器件:“机器”怎么会弄成“虚焊”呢?而且常常如此。当然,指责机器犯低级错误,人又何尝不如此呢!公司更换一款交换机的开关电源为电源模块后经常收到客户投诉:设备不加电或轻拍设备会重启,经查是插装电源模块虚焊了!插装器件虚焊,简直难以想象,后查明是焊工图快没有按照焊接工艺要求焊接电源模块,在使用无铅锡丝焊接时烙铁温度不够(要求摄氏400度以上)、焊接持续时间太短(要求3秒以上)。

 

二.上电后电源灯亮但设备不工作或上电后无法开机

这种情况电源输入部分正常了,但主板上的电源出问题了。

工业交换机主板上通常配置了各种工作所需的电源器件,这些电源器件为交换机正常工作提供必要的电压、电流,通常这些电源器件是贴片封装的,贴片器件的虚焊对机器也在所难免,工作中碰到的电源芯片虚焊其比例真不低,比如电源芯片TPS40007DGQG4-SOP10LM26480SQ-AA/NOPB是为交换芯片提供电压、电流的,我司很多交换机都要用到,它们虚焊了,交换机通常是自检不过。还有像电源芯片LM3668SD-2823-LLP12是为主板提供DC3.3V主电压的,经常碰到它虚焊,设备无法开机。