2016-05-11
我们厂有一台自动组装机,温度控制部分是通过PLC的PID控制。以前温度很稳定,但后面设备有问题闲置了半年,现在开起来后温度上下浮动有上下5度左右,温度不能静止!固态继电器换过,热电偶也换过,发热丝也换过。还是一样没有用!请问是什么原因可以造成温度上下浮动呢?
评论6
楼主 2016/5/11 9:57:05
PLC采集温度数据的方式,是通过PLC的模拟量扩展单元进行采集的对吧,也可能是硬件问题。
楼主 2016/5/11 16:03:27
PLC采集温度数据的方式,是通过PLC的模拟量扩展单元进行采集的对吧,也可能是硬件问题。
楼主 2016/5/12 9:53:36
长时间闲置,如果断电的话,会不会有些设定值丢失了。什么型号PLC?
楼主 2016/5/14 10:07:34
楼主仔细检查一下线路看看怎么样
楼主 2016/5/14 10:07:34
楼主仔细检查一下线路看看怎么样