2016-05-16
有一台400kw 10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
评论4
楼主 2016/5/16 15:20:27
高压变频器一般都是多电平的,可以直接使用,不需要更换电机。
楼主 2016/5/17 0:03:43
电机带的是什么形式的负载?如是风泵类负载,可直接加变频器啊。
楼主 2016/5/22 14:44:55
电机相对变频器的价格来说就很便宜了。总觉得要改造就彻底一些为好。
楼主 2016/5/23 9:01:46
我们这里的空压机两次改造没有结果。