2016-05-17
合成气压缩机轴瓦温度波动的原因有哪些?
评论5
楼主 2016/5/18 15:45:19
1、你讲的“波动”,怕是指测值急漂闪跳吧? 2、闪跳跟校准无关 3、量变送器接线端子上的电压电压若在允许下限附近,则闪跳是供电不当导致电压若明显高于允许下限,则闪跳是变送板抗干扰不好闹的
楼主 2016/5/21 7:00:07
1、变送器都写有供电电压范围
比如10~30VDC
这里举例的10V,就是最小允许值,
加载到变送器接线端子上的激励电压,不是个定值,是动态变化的,但一定不能小于“最小允许值”,在这个例子里就是不能小于10V
2、"从57直接跳到75 “ —— 这叫闪跳、叫瞬变,不叫漂移,,,漂移是指给定量不变时,仪器测值舒缓的变化
3、变送器出现闪跳,原因大致有2:
一是变送器电路搭得不咋好,抗干扰差
二是激励电源不咋“干净” 。。。。而今流行的开关电源,垃圾货比较多一些的
4、电路板的事,无能为力不讨论,能干的事便只剩换电源喽,
要么换净化电源,,,这个比较贵
要么换线性防雷电源 ,,,这个便宜得多 。。。这个万一你找不到,可以来找我拿货
要么换低纹波开关电源,,,这个也不会太便宜 。。。好的开关电源,都不会太便宜吧,关键还在于要有能力鉴别好赖呀
楼主 2016/5/22 14:47:01
1、你讲的“波动”,
怕是指测值急漂闪跳吧?
2、闪跳跟校准无关
3、量变送器接线端子上的电压
电压若在允许下限附近,则闪跳是供电不当导致
电压若明显高于允许下限,则闪跳是变送板抗干扰不好闹的
楼主 2016/5/23 9:13:51
润滑油的质量不容小觑。
楼主 2016/5/24 8:31:07
确认是热电阻跳变吗?检查接线是否完好。