2016-05-19
一台DCS400直流调速机,开关电源喘振,指示灯闪求帮助
评论3
楼主 2016/5/20 14:59:27
二次侧有短路吧,查查看
楼主 2016/5/21 7:12:59
1、有无过载?可用示波器测开关管S极上波形判断,有无高达数伏的峰值电压?
2、开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管和一只二极管,在线测量正、反向电阻可能是好的。但有可能为反向漏电等现象,可代换甚至脱开一只试验(慎重);
3、反馈电压失常,引发供电脚稳压二极管产生击穿动作。检查稳压反馈电路。
4、振频异常升高,如定时电容失容、断路所产生,导致自供电不足,不能为工作提供后续能量。
以上四点供参考。
楼主 2016/5/22 10:39:59
请问一下,电源驱动板可否独立加电维修