上位机给定速度变频器升不上去

hypermill9
hypermill9

2016-05-21

电机额定转速 P311=2880 转  电机最高转速 9000转   50--100HZ对应 3000-6000转

上位机与变频器通过CBC10  CAN通讯连接。

上位机与变频器转速 解析公式 是根据CAN 调试手册里面的  

R8860=N 设定 *4000 0000/P2000    P2000=P311=2880

现在问题 上位机给定到 -5760 转后,再往上加转速加不上去了,变频器处8860接收的是8000 0000 不在变化,现在确定上位机把数据发出来了,只是R8860处接收的不再变化。

问问各位是有什么参数限制了R8600的接收。