2016-05-24
为什么安全仪表系统SIS的测量仪表不能采用现场总线方式
评论3
楼主 2016/5/25 10:34:51
个人理解:采用现场总线连接,仪表可能被上位机控制或被网络中的其它计算机控制,本身就存在安全隐患;SIS是安全仪表系统,是独立的一套系统,本身就具有优先权,不能被外界干扰和控制,所以不能采用总线或其它通讯方式连接。
楼主 2016/5/25 15:21:17
个人理解4-20mA仪表相比总线仪表优势在于:1、实时性更好,这对SIS系统很重要;2、稳定性更好,故障点相比较少,特别是总线仪表通讯故障时容易影响大面积的仪表,对SIS系统是致命的。
楼主 2016/5/27 16:49:38
我感觉各个信号应该相互独立吧,总线是不是共因了