2016-05-31
上位机PLC是S7-400,传动为6RA70带T400,用SFC14接收数据,生产过程中出现错误代码80A0,已更换CUD1,CBP2以及DP插头.问题还出,请教大家!!!
评论3
楼主 2016/5/31 16:41:13
查过代码什么意思吗?
楼主 2016/6/3 5:13:31
DP电缆是否检查过?看样子是找不到这个站了。
楼主 2016/6/5 14:32:27
我也正遇到此问题,楼主是如何解决的