2016-06-04
今天碰到一个恒压供水的变频泵。上一个潜水泵坏了,买的同型号的泵,功率25kw 扬程132m. 实际下管用了100m.关闭出水口调整出水压力为2公斤(43Hz).
打开阀门泵正常运行,变频器长期处在50hz.压力为0.8公斤。一直达不到2公斤。是用水的人多还是地下水位低了啊?
原来没烧的那个泵和这个型号是一样的,出水压力能到2公斤!!哪位大神知道怎么回事?
评论6
楼主 2016/6/5 6:00:20
反转????
楼主 2016/6/5 14:34:12
质量有问题
楼主 2016/6/5 15:00:48
排除地下水位原因,多半扬程不足,先检查泵浦密封是否正常。
楼主 2016/6/10 13:42:22
有可能是反转了。
楼主 2016/6/11 12:49:25
楼主的问题解决了吗?
楼主 2016/6/11 12:49:26
楼主的问题解决了吗?