2016-06-11
差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?
这个投运停运步骤包含一次阀(头道阀)的开启和关闭步骤。
由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们称之为三阀组。
1、低压(负压)侧的操作阀门
2、高压(正压)侧的操作阀门
3、测量室的平衡阀门
4、低压(负压)侧的排气排液阀门
5、高压(正压)侧的排气排液阀门
阀组投运:
①、打开平衡阀门(3);【保证正负压室的压力均衡,避免膜片单向过载。】
②、打开负压侧的取样阀门(1);【把测量的介质引入正、负压室。】
③、打开负压侧的排气排液阀门(4);【排除导压管内的空气。介质若是液体,以液体流出时关闭此阀门。若是气体以排气20s左右为宜,关闭此阀门。】
④、关闭负压侧的取样阀门(1);【阻断负压侧的介质流入正、负压室。】
⑤、打开正压侧的取样阀门(2);【把测量的介质引入正、负压室。 】
⑥、打开正压侧的排气排液阀门(5);【排除导压管内的空气,参看步骤③】
⑦、关闭平衡阀门(3);【此时仪表测量室的压力几乎为0。】
⑧、打开负压测得取样阀门(1);【引入负压侧的测量介质到仪表的负压测量室。】
至此阀组投入正常运行。
特别注意:
蒸汽测量时在仪表正常投入运行之后,不要马上进行零点校正,需要等待一段时间后在进行校正工作。【原因是冷凝液不平衡】
其它样式的五阀组:
评论4
楼主 2016/6/11 15:31:16
感谢楼主分享,学习了。还挺复杂的
楼主 2016/6/11 15:37:16
楼主辛苦了!赞一个!
楼主 2016/6/12 20:34:09
震撼!