控制工程师论坛

执行机构

五阀组正确的投运和停运步骤是什么?

wangchen
wangchen

2016-06-11

  差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?
  这个投运停运步骤包含一次阀(头道阀)的开启和关闭步骤。
  由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们称之为三阀组。

 


  1、低压(负压)侧的操作阀门
  2、高压(正压)侧的操作阀门
  3、测量室的平衡阀门                
  4、低压(负压)侧的排气排液阀门
  5、高压(正压)侧的排气排液阀门
  阀组投运:   
  ①、打开平衡阀门(3);【保证正负压室的压力均衡,避免膜片单向过载。】
  ②、打开负压侧的取样阀门(1);【把测量的介质引入正、负压室。】 
  ③、打开负压侧的排气排液阀门(4);【排除导压管内的空气。介质若是液体,以液体流出时关闭此阀门。若是气体以排气20s左右为宜,关闭此阀门。】
  ④、关闭负压侧的取样阀门(1);【阻断负压侧的介质流入正、负压室。】
  ⑤、打开正压侧的取样阀门(2);【把测量的介质引入正、负压室。 】
  ⑥、打开正压侧的排气排液阀门(5);【排除导压管内的空气,参看步骤③】 
  ⑦、关闭平衡阀门(3);【此时仪表测量室的压力几乎为0。】 
  ⑧、打开负压测得取样阀门(1);【引入负压侧的测量介质到仪表的负压测量室。】 
  至此阀组投入正常运行。
  特别注意: 
  蒸汽测量时在仪表正常投入运行之后,不要马上进行零点校正,需要等待一段时间后在进行校正工作。【原因是冷凝液不平衡】