2016-06-15
控制室DCS系统需要用电电源,一般放在机柜间的电源柜都是从配电室引出380V的电缆还是220V的?
评论4
楼主 2016/6/15 18:49:36
380的
楼主 2016/6/18 9:39:41
一般从配电室接至配电室的380V电源线是一路还是2路?这个清楚不?
楼主 2016/6/19 10:54:55
我计划把UPS放在机柜间,是不是需要从配电室引一路去UPS,还要引一路市电去DCS电源柜?都是380V的
楼主 2016/6/20 19:31:51
仪表供电一般都是220VAC,所以我们把仪表系统称做弱电,这个220VAC来自两个地方,一路是来自UPS的输出,一路来自市电.