设计院要求变送器响应时间不得大于50毫秒,是指阻尼时间吗?厂家说明书上没有响应时间描述啊?
评论4
楼主 2016/6/16 16:05:40
这两个不是一个东西,阻尼时间一般把被测量接入仪表到读数指示器的摆幅不大于标尺全长的1%的时间称为仪表的阻尼时间。响应时间通常定义为测试量变化一个步进值后,传感器达到最终数值90%所需要的时间。不过50毫秒这个值确实很小,普通罗蒙系列都达不到这个要求
楼主 2016/6/17 6:39:57
设计院凭啥,“要求变送器响应时间不得大于50毫秒”呢 ?
那家设计院,那位大大?
让他来
我们请教他一哈 —— 为什么
楼主 2016/6/20 19:23:41
估计是数字搞错,应该是500ms吧。
楼主 2016/6/22 22:24:38
我也想知道压变要这么灵敏是干嘛的...