控制工程师论坛

西门子社区

变频器故障复位问题

yujie0612
yujie0612

2016-06-17

      今天在客户这边调试设备,遇到个问题:变频器报警。变频器是MM440的,PLC是315-2DP,通过profibus dp 通讯。我在程序中已经做了变频器故障复位功能,通过控制字来实现复位。今天设备在正常生产中,突然有个报警,操作工看了下触摸屏画面,显示变频器故障报警。我让操作工按复位按钮,结果故障还是存在。我跑到电控柜边,打开电控柜门,发现变频器面板显示F0070。原来是通讯故障报警。怪不得复位不了。后来按了下面板FN键,故障就消失了。

      现在存在一个问题,如果通讯故障,复位按钮就起不了作用。如果变频器也没有安装BOP显示面板。那岂不是复位不了了。使用硬件连接复位吗?有没有比较好的办法解决这个问题。请各位老师帮忙出出主意!

 