2016-06-19
我现在用一台200SMART PLC和三菱E700变频器之间走的Modbus RTU通讯协议,RS485接口。目前能够PLC控制正反转和停止,但是往里面频率变频器就是没反应。主站MSG指令没错误。我把2000赋值为 VW200,地址指针是&VB200,监控VW200也是有数值。VW200=2000。请问各位怎么回事啊?地址写错了吗?地址我40014 40015都试了,不行。求助!
评论3
楼主 2016/6/19 15:11:21
VB vw关系搞清楚了?就明白了
楼主 2016/6/20 7:54:47
变频器的频率源有没有设置对
楼主 2016/6/21 18:50:45
设定变频器频率,最终要写入40015,不知你的程序,看看程序。。。