2016-06-22
现场固定式可燃气体报警检测的可燃气种类较多,通常采用一种标准气体进行标定,比如丙烷,那么,如果用丙烷来标定非丙烷被测介质,如何进行显示值的调整呢?最好举例说明。
评论3
楼主 2016/6/22 17:16:17
参考 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》
楼主 2016/6/23 6:56:19
有一个公式需要转换的,反正是比较麻烦,市场上上百种可燃气体,不可能每一种气体都用标准气体标定,这样厂家来说也不现实,通常都是用甲烷标准躯体来标定其他易燃易爆气体,但是中间需要换算系数来设定报警值。