2016-06-27
如题,小弟刚刚入坑,从现场拷贝的程序,报警用,不明白为什么要用SR触发器?只用一个上升沿检测指令不就行了么?
评论5
楼主 2016/6/27 17:09:10
需要操作员确认的报警,所以需要保持报警状态自制操作员复位。Good Luck~
楼主 2016/6/29 9:15:14
如果不用置位而只用上升沿的话 ,如果温度波动怎么办?或者有人只复位不处理故障怎么办?
楼主 2016/7/4 19:25:30
SR和RS的指令都是用来置位复位的,后面的一个字母代表优先级别,SR就是当两个同时接通时复位优先。
楼主 2016/7/5 21:32:10
感觉不错 留个脚印 呵呵