2016-07-17
有一台220kw风机,变频启动到50HZ转工频,转换时间控制在400ms.但是每次转换时都是差不多500,600个电流。频率提高到60HZ转换,还是一个样。请高手指导。
评论6
楼主 2016/7/18 10:09:27
转换时间是自动设定的?延长一些到1、2秒躲过电机去磁时间。
楼主 2016/7/19 6:48:46
去磁时间是变频器经过辨识具体的电机后,它自己设定的(参数中有)。
可以用它2倍的时间作为切换延时。
楼主 2016/7/19 16:29:10
建议增加软切换器去实现该功能,不只是要求频率相同,相序还必须相同才可以,也就是说变频器输出的相序与电网的不一定相同。
楼主 2016/7/20 17:45:18
是G系列的,好像是G130有这个功能。输出相序检测,与工频同步时切换。
楼主 2016/7/21 8:31:20
怎么感觉转换时间太长了。