现有一台PLC,型号315-2PN/DP,MOXA交换机型号EDS-208,上位机WINCC7.0,操作系统WIN7.现在电脑和PLC通过PN口可以直接通讯,下载程序上位机监控都没有问题。可是把PLC和交换机连起来,在把电脑连到交换机,就通讯不上了。PING不到PLC,PING电脑能PING通。请问高手们,是怎么回事啊?
评论4
楼主 2016/7/19 6:46:18
交换机需要设置在同一个网断吧……
楼主 2016/7/19 16:30:22
在哪里设置交换机的IP啊,没有发现在哪
楼主 2016/7/20 17:03:58
好像说明书是英文的,,,,
楼主 2016/7/21 15:42:54
问题出在交换机IP地址没有和PLC在一个网段,设置交换机IP地址就可解决。