2016-07-22
以一台量程0至6MPa的罗斯蒙特3051为例,我用手操器校准PV值,但只是改正了电流输出:
校准前标准压力0MPa,PV:0MPa,AO:4mA;校准压力:6MPa,PV:6.18,AO:20.5mA
校准后0点没变化;满量程校准点:(标准压力源6MPa)仪表显示PV:6.18MPa,AO输出:20mA
即校准后这台压变的输出正常了,但压变表头显示的压力值仍然不对。
请问是否可以调整压变的PV值?如何调整?
评论4
楼主 2016/7/22 15:09:52
手操器有没有重定量程选项?
楼主 2016/7/23 17:15:44
你的问题和这位朋友的问题刚好相反!应该是输出模块号的,显示模块故障。可以去看看这个贴 【求助] 压力变送器现场表头显示和中控不同
楼主 2016/7/25 20:11:27
有重新设定量程选项,设定的也是0至6MPa
楼主 2016/7/26 16:00:55
零点校验了