2016-07-23
6SE7031变频器在急停和快速启动时报过流故障,观察发现达到90A就跳闸(工艺要求是要求快停快启),目前采取的措施是:机械检查了负载,更换了部分设备,故障依旧;电气更换电流互感器,故障依旧。
同一样的一台设备,变频器型号规格一样,更换了变频器整机,电流达到95A也没跳。
各位大侠,帮忙出出主意。多谢!!
评论4
楼主 2016/7/23 17:16:26
参数设置是否一样啊,我觉得这是关键。
楼主 2016/7/24 15:34:40
参数一样
过载系数都已放大
楼主 2016/7/30 17:29:44
就是加速度太大导致的。有两个方面需要检查,第一,编码器的反馈信号是否有问题?第二,OFF3的减速时间和快速启动的加速时间,是否太短了?要查一下。
楼主 2016/7/31 16:40:47
工艺要求就是快停快启,修改加减速加速度的话会影响工艺吧