仪表风的量在一个装置内如何计算总量。
评论4
楼主 2016/7/26 16:18:52
外围供气的压力和管线是多大,你就能大致算出来能供给装置区多少仪表使用啊。详细的你要去翻一下仪表供气的规范。
楼主 2016/7/27 9:44:16
“仪表风的量在一个装置内如何计算总量”是指的装置内的量?计算装置的体积,测量该体积内的压力和温度,该仪表风的总量就是在该温度压力下容器的体积,要换算成标方,按照气体公式计算就可以了。
个人理解,供讨论~~~
楼主 2016/7/30 17:51:41
没有什么实际意义
一般厂家不做计量
管道设计时的余量都很大
只要你的仪表压力不低就可以啦
再说通过你的使用的仪表的数据可以计算出来
然后根据管道的管径 、压力就可以计算出来了
楼主 2016/7/31 16:46:00
如果是计算气源装置容量,除SH3020-3001外,还可以同时参考HG/T 20510-2000仪表供气设计规范,标准分享网上可以免费下载。
如在设计阶段,可以通过以上标准估算仪表空气总量。
如在试车前核算仪表空气平衡,除了仪表阀门用气外,还要加上工艺用或压缩机组等使用的仪表空气量,需要查阅供货资料。注意要分工况统计,避免重复计算或漏算。