2016-07-28
P2000参考转速 3000
P310 额定频率 50
P311 额定转速 1500
这三个参数到底是什么关系
假如我用V/F控制,设置转速为300,得出300/1500X16384=3276,此时变频器SP就为300,但是我想问下,反馈的速度,变频器是怎么计算的,用以上的参数计算的吗,
我今天遇到一个现象就是,给定500转/分钟,变频器BOP的SP也是500转/分钟,PV值也是500转/分钟
但是电机实际转速是1000转/分钟
评论4
楼主 2016/7/28 14:22:31
哇,你居然把交流异步电机按同步电机来设置了?没有滑差?那电机模型是错误的。只有同步电机才是这么设置。
楼主 2016/7/29 9:25:15
P310是额定频率,它与P311是有区别的,起码单位是不同的,一个是Hz,一个是rpm;至于P2000那是针对最高运行转速而设置的规格化参数,P2000,的值对应转速的100%。
例如,P2000 = 3000rpm;那么当转速运行到了3000rpm时,等于转速的100%。
楼主 2016/7/31 17:04:24
3000rpm 对应 2 极电机的频率是 50Hz,但对应的 P311 可不是 3000rpm!!!!!
这是常识。这么设置,连快速调试都通不过去的。一定要把异步电机的滑差,体现在参数 P311 里。
楼主 2016/8/1 15:09:39
其中:参考频率(Hz) = 参考转速((rpm/60) x 极对数) 这个是手册上的,rpm是多少