压力变送器现场表头显示和中控不同

zhangmengmeng
zhangmengmeng

2016-07-29

现场有台压力变送器,在中控上显示数值6.9MPa左右,而现场表头显示19.6MPa左右,与现场压力表显示接近。用475手操器读出压力值也为19.6MPa,排出了HART通讯问题。将接该表电缆换到其它压力变送器上,中控内显示正常,排除了电缆漏电的问题。请问各位遇到过这种情况吗?我现在怀疑电流输出有问题,那么HART正常而电流输出有问题有这种可能性吗?还是其它原因呢?