我最近遇到一个问题,试了N多方法都无法解决变频器的干扰问题,故在此咨询相关的朋友,以期得到解决办法,感谢各位不吝提出自己的看法,现将问题描述如下:

我采用变频器拖动伺服电机,而伺服电机的运行速度、方向等是由传感器采样值决定的,那么问题来了。伺服电机和变频器是购买的别的厂家的,我自己用单片机配套传感器对信号采样,依据单片机的采样结果发送给变频器四个IO量(5V),一个为启停,一个为方向,另外两个为速度档,变频器依据IO结果改变启停状态、转速和方向。现在只要伺服上电,AD采样就十分不准,用示波器观测发现存在巨大的干扰,如果关掉伺服,单单用单片机进行采样,结果十分准确。伺服电机只要上电,干扰就有,我试过如下方法:
1. UVW三相动力线用屏蔽线,结果没有改善;
2. 编码器采用双绞线加屏蔽,结果没有改善;
3. 设计滤波器,无效;
4. 变频器金属罩封住,无效;
电机外壳和传感器一并安装在铝制底座上(变频器悬空,与电机只有导线连接,并且电机和传感器必须一并安装在铝制底座上,这点无法更改),这点引起了我的怀疑,于是经过试验,得知变频器只要和电机的UVW三相动力线连接,就有干扰产生,干扰源即为变频器的输出UVW,但是我没有好的解决方法,干扰波形见图片,请问你们有没有思路?