2016-08-08
MM430的变频器控制水泵,接的是10和11端子ADC2输入,用PLC给4-20mA的信号给定频率,需要设置哪些参数?
评论4
楼主 2016/8/8 14:22:45
首先要把端子板上的DIP(AI2)开关拨到 电流档; 然后调出下标1的模拟量参数来修改。 最好用两点式方法设置。 最后设置死区宽度。
楼主 2016/8/10 15:11:05
p1000=2 P0756=2 P0757.2=4 PO758.2=0 PO759.2=20 P0760.2=100 DIP(AI2)开关拨到 电流档;
楼主 2016/8/11 17:00:15
为什么不能等于2?等于2试过了吗?
楼主 2016/8/13 15:15:12
p1000=2(控制源) P0756=2 (756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号) P0757.2=4mA PO758.2=0(标定为0%) PO759.2=20mA P0760.2=100(标定为100%) DIP(AI2)开关拨到 电流档;