2016-08-12
压力变送器输出信号4-20毫安。当压力变送器输出电流为4毫安到plc时,HMI上有一定的液位。但是擦掉线或使用校验仪对其输入4毫安电流时,HMI上则没有液位显示!这是为什么呢?
评论5
楼主 2016/8/13 7:47:23
正常应该是没有,压力变送器再换一个试试看
楼主 2016/8/13 14:48:11
4ma不是0吗?
楼主 2016/8/13 15:45:21
是不是内阻不同的问题?
楼主 2016/8/14 16:48:11
如有可能,PLC在线实时看模拟量输入状态就可以查出问题了
楼主 2016/8/14 22:47:21
同样4mA输入到PLC在HMI上表现不一,感觉有可能是4楼说的原因。楼主可以考虑使用5楼方法验证。看看不同仪表4mA输入到PLC中,PLC中数据是不是一样?