怎样计算37kw电机用变频器调速后的功率

 

以90KW英威变频器35HZ为例:

风机水泵类的,一般功率与转速的三次方成正比,即功率P=K×n3,35Hz时的功率与50Hz时功率比=(35÷50)3=0.343,为90×0.343=30.87Kw。

恒转矩的,功率与转速成正比,35Hz时的功率与50Hz时功率比=35÷50=0.7,为90×0.7=63Kw。

位能性的,上升时与恒转矩相同,下降时处于发电状态,理论上不耗电。

当然,以上只是纯理论计算,变频器自身能耗不含在内,而且机械损耗也未考虑,只能作为参考值。

 

变频器调速电机对负载的要求:低于额定转速恒转矩,高于额定转速恒功率。

 