2016-08-22
我装置一蒸汽流量计坏了,更换一新的,原来流量计量程是0--20吨,现在的蒸汽流量计是0--15吨的量程,原来蒸汽数值在7吨左右,假如DCS上量程还是0--20,不知道蒸汽数值还在7吨左右吗?请高手说说
评论4
楼主 2016/8/22 16:58:49
同一位置的两台流量计,怎么会量程不一致?差压的吗?电流信号的话,两端量程不一样数值肯定不一致
楼主 2016/8/23 7:54:38
把dcs盘面量程改一致就行
楼主 2016/8/26 16:00:44
一样的,只要不超过15
楼主 2016/8/27 17:27:23
dcs会偏高吧,变送器量程是0-15吨数值7吨输入信号就是11.46mA,回到dcs就是9.33吨,是这样理解麽?我也是新手