2016-08-24
在桥式起重机的大车上安装了一台ATV61 22KW的变频器,一台车经常报SCF3接地故障,检查电机和电缆绝缘都正常,变频器恢复出厂设置后,重新设置参数后故障才能消除,另一台没有出现故障,参数设置一样。部分参数如下:宏设置:物料输送,加速时间:10s,减速时间:12s,低速:15Hz,高速40Hz,开关频率:4KHz,谐波增量:0.1s,停车类型:自由停车。请各位大侠给以解答。
评论3
楼主 2016/8/24 18:04:12
把两个变频器互换一下看看。还是老问题的话,就是接地有问题,目前不排除变频器本身故障问题。
楼主 2016/8/26 16:20:45
这台车已经换过一台变频器,都是用过1年左右就出现这样的问题;另一台车大车变频器一直没有问题,电缆和电机的绝缘检查过好多次了,没有问题。
楼主 2016/8/27 17:45:19
负载检查一下,如果不差钱,更换电缆试试。