控制工程师论坛

变频器

变频器安全上电法

swy
swy

2016-08-30

维修变频器时,有时会遇到整流桥短路的时候,但有时检测不出来。有的时候会出现(特别是一体化焊在板子上的HGBT),有时会因为潮湿粉尘,造成板上直流母线间打火,使电路板正负级之间出沟,这种沟会碳化,不上电时候看不出来短路,而这条沟在电路板和IGBT这间,你用眼睛也看不不到!当你上电时就有可能因电路板碳化而短路跳闸严重时会进一步损坏变频器。我就遇上过这个例子。
可以在输入端RST串入6 个灯泡,每相2 个(因为灯泡只有220V),当你上电的时候,如果灯泡暗亮说明变频器内基本正常,起动切换将灯泡短路,变频器正常工作!如果上电时灯泡特别亮,就说明变频器内部有短路现象,不要送全电压,立即断电,检查变频器整流桥或电解电容。排除故障后,上电再观察。如果灯泡变暗亮了,就说明故障排除了。也可能有人说我多此一举,但我觉得小心不为过!谢谢大家参与!

回帖

评论7