6RA7095直流调速器,回转窑双驱,从驱动出现F030故障,从U581抄录故障时的状态代码:

i001:3 (最大电流大于额定电流的250%) 

i002:5220(故障时的电枢触发角,折算后61.32°) 

i003:4474 (故障时的emf,折算后243V,电机额定电枢电压750V)

i004:273(故障时脱扣诊断,这个不理解)

i005:11334(故障时的励磁电流,折算后为额定励磁电流的69%)

i006:6 (已经触发的一对晶闸管代码,VU)

i007:1823 

i008:2024  

i009:3  

i010:1  

i011:149  

i012:119

i013:27  

i014:65484 

i015:47  

i016:26399(可能是故障时的运行时间)

从以上参数分析,励磁电流较低,电枢电压较低,由于励磁运行模式P082=2,运行中励磁应保持100%额定电流,由此是否可以判断是由于励磁电流的降低导致电枢电流的突然升高。另外i007-i016说明书或网上都查不到故障值的含义,有谁知道吗。

欢迎大家讨论。设备正常后和大家分享整个故障现象和处理过程。