2016-09-04
有一台MM430机器,启动报F0054,已更换过主板,I/O板,下一步不知怎么弄了,有哪位师傅碰到这种情况,指点一下,谢谢
评论4
楼主 2016/9/4 16:16:01
这个就是I/O板的问题。主板不认了。
楼主 2016/9/4 18:03:59
恢复出厂值试了没有?是不是插座接触不好。
楼主 2016/9/5 16:45:31
昨天还遇到一个MM440的问题,他控制一台风机,已经n年了,而且前天还在正常工作,昨天的问题是报故障F0003,就是欠压。我用万能表测量进线电压380V,直流母线电压540V都是正常的。可是,用参数监控r0025和r0026,r0025 = 0,r0026 = 19。这就是坏了呀。
楼主 2016/9/6 8:38:53
那应该是内部检测回路故障了