2016-09-04
要控制在生产线上的5台三相电机,总的漏电空开和进线分别用多大?经验不足,请各位前辈指导指导,谢谢
评论4
楼主 2016/9/4 16:17:16
控制电机空开容量1.5-2倍额定电流。具体多少你算下吧
楼主 2016/9/5 8:29:03
如楼上所说,你要是同时启动还要加大一些,再升高一个等级吧
楼主 2016/9/5 16:45:58
5台是同时启动还是分时启动?分时启动750W电机一台2A电流,5台10A,一台以2倍计算为4A加其余4台8A总电流为12A,那么16A的空开足以。
楼主 2016/9/6 8:45:34
漏电保护开关不都是单相的,有三相的漏电保护开关么?
另外有专用的电机保护空开,电流可以调节,